Πρόβλημα με μυρωδιά πλαστικού σε σόμπα grace 11 kw

Πληροφορίες, γνώμες και θέματα για τις σόμπες Pellet
Αερόθερμες και υδραυλικές
User avatar
STELEAS
Νέος και ωραίος
Posts: 8
Joined: 20 Oct 2018, 13:49
Status: Offline

Πρόβλημα με μυρωδιά πλαστικού σε σόμπα grace 11 kw

Postby STELEAS » 20 Oct 2018, 14:14

Έχω μια Grace 11kw και ενώ πέρυσι δούλευε κανονικά σε όλα τα προγράμματα P1,P2,P3,P4 φέτος έχω το εξής πρόβλημα: Ανάβει κανονικά με P1 και μετά από λίγο αρχίζει να μυρίζει πλαστικό πολύ έντονα από την πλευρά του πρεσοστάτη και του ανεμιστήρα ζεστού αέρα. Αν τη βάλω Ρ2 ή Ρ3 σταματάει να μυρίζει και δουλεύει κανονικά χωρίς πρόβλημα μυρωδιάς. Νομίζοντας ότι φταίει το σωληνάκι υποπίεσης το άλλαξα με ένα σιλικόνης υψηλής αντοχής σε θερμοκρασία (260°), από τουρμπίνα αυτοκινήτου. Τα ίδια όμως μυρίζει πάλι στο Ρ1. Να φταίει ο μηχανισμός υποπίεσης? Μήπως να ετοιμάζομαι για ανεμιστήρα θερμού αέρα? Είχε κανείς παρόμοια περίπτωση?

User avatar
vega
Moderator
Posts: 381
Joined: 14 Oct 2014, 14:13
Has thanked: 10 times
Been thanked: 44 times
Status: Offline

Re: Πρόβλημα με μυρωδιά πλαστικού σε σόμπα grace 11 kw

Postby vega » 20 Oct 2018, 23:20

Προφανώς το P1 είναι ρυθμισμένο για να δουλεύει η σόμπα τούρμπο. Δηλαδή ρίχνει πέλλετ με ελάχιστα διαστήματα παύσης. Τότε η σόμπα υπερθερμένεται στα όρια του αυτόματου σβησίματος. Αυτός θα το διαπιστώσεις βλέποντας την θερμοκρασία καυσαερίων. Πατώντας σε εναλλαγή το πλήκτρο με το χεράκι. Η υψηλότερη τιμή είναι των καυσαερίων S [Smoke]

Δεν υπάρχει άλλος λόγος, ώστε να μυρίζει κάτι στην σόμπα. Αφού και όπως αναφέρεις όταν κατεβάσεις την ένταση όλα είναι οκ.

Υπόψιν τα σωληνάκια απο τις ayto τουρμπίνες δεν κάνουν, θα σου κοπούν σύντομα. Σιλικόνης μεν, αλλά δεν κάνουν. Δοκιμάστηκαν και αυτά, και βγήκαν off

User avatar
STELEAS
Νέος και ωραίος
Posts: 8
Joined: 20 Oct 2018, 13:49
Status: Offline

Re: Πρόβλημα με μυρωδιά πλαστικού σε σόμπα grace 11 kw

Postby STELEAS » 21 Oct 2018, 12:42

Καταρχάς ευχαριστώ πολύ για την απάντηση. Η σόμπα είναι η NB-P15 11KW και πιάνει max 160°C καυσαερίων από ότι παρατήρησα. Δεν πήγε ποτέ 161° στο Ρ1 που είναι η πιο μεγάλη σκάλα στο μενού... Το θέμα μάλλον είναι ότι δεν αντέχει το σωληνάκι υποπίεσης και μυρίζει αρκετά σε αυτή τη θερμοκρασία... Υποτίθεται ότι είναι για υψηλές θερμοκρασίες αλλά μάλλον δεν κάνει... Τι κάνω? Υπάρχει κάτι πυρίμαχο που να αντέχει και να μή μυρίζει? Πέρυσι δεν είχα κανένα θέμα, όλο το χειμώνα την έκαψα στο Ρ1 μέρα-νυχτα φούλ. Φέτος το διάφανο σιλικονούχο που είχε η σόμπα(μανίσιο) μύρισε και λίγο μαύρισε στην υποδοχή του θαλάμου καύσης... Το άλλαξα με σωληνάκι για τούρμπο και τζίφος... (Επίσης δεν έχω πειράξει το μενού της καθόλου.)

User avatar
vega
Moderator
Posts: 381
Joined: 14 Oct 2014, 14:13
Has thanked: 10 times
Been thanked: 44 times
Status: Offline

Re: Πρόβλημα με μυρωδιά πλαστικού σε σόμπα grace 11 kw

Postby vega » 23 Oct 2018, 13:13

Δεν υπάρχουν στην αγορά τέτοια ανθεκτικά σωληνάκια σιλικόνης. Η το αγοράζεις απο έξω, η κάνεις μετατροπή. Κόβοντας το στην μέση και βάζεις προέκταση ένα μεταλλικό σωληνάκι. Το λυγίζεις και λίγο για να πάρει στροφή και είσαι ΟΚ. Αλουμινιού σωληνάκι θα βρείς στο γαλλικό πολυκατάστημα.

Με 160 βαθμούς συνέχεια στο τέλος θα την τινάξεις τα πέταλα την σόμπα. Κατέβασε την σκάλα σε χαμηλότερη ένταση. Η αύξησε το βεντιλατερ χώρου, που λειτουργεί παράλληλα και για την ψύξη της σόμπας.

Εάν δεν μπορείς να ακουμπήσεις την σόμπα στο επάνω μέρος της, τότε θα λιώσουν και όλα τα πλαστικά κάποια στιγμή, πλακέτα, χειριστήριο κτλ.

Οι σόμπες αυτές έχουν δυνατότητες να αυξήσεις η να μειώσεις τα kw ...και μάλλον η πρώτη σου σκάλα είναι ρυθμισμένη για 13kw σόμπα, και εσύ έχεις την 11άρα. Καις τζάμπα καύσιμο και ζεσταίνεις εκτός από το σπίτι και τον αέρα έξω απο την καμινάδα.

User avatar
STELEAS
Νέος και ωραίος
Posts: 8
Joined: 20 Oct 2018, 13:49
Status: Offline

Re: Πρόβλημα με μυρωδιά πλαστικού σε σόμπα grace 11 kw

Postby STELEAS » 27 Oct 2018, 16:40

Αφού ταλαιπωρήθηκα με το σωληνάκι και το άλλαξα με χαλκοσωλήνα διαπίστωσα ότι μάλλον το έκανα τζάμπα... Μύρισε πάλι ακριβώς η ίδια μυρωδιά! Η σόμπα μυρίζει στο Ρ2 όχι πάρα πολύ ενώ στο Ρ1 αρκετά. Μοτέρ κοχλία έχει FENG TECH 2,4RPM, μοτέρ φυσητήρα χώρου Huayi 51W και μοτέρ καυσαερίων Huayi 50W. Δεν ξέρω τι άλλο να κάνω... help!!!

User avatar
Vagelis
Πελλετοκαύστης
Posts: 390
Joined: 11 Jan 2015, 12:12
Location: Λήμνος
Has thanked: 180 times
Been thanked: 103 times
Contact:
Status: Offline

Re: Πρόβλημα με μυρωδιά πλαστικού σε σόμπα grace 11 kw

Postby Vagelis » 27 Oct 2018, 17:30

ο Μοσχαλης, τι λεει για το θεμα ?
Image

User avatar
cosmic
Admin
Posts: 1453
Joined: 14 Oct 2014, 12:22
Location: Θεσσαλονίκη
Has thanked: 300 times
Been thanked: 227 times
Contact:
Status: Offline

Re: Πρόβλημα με μυρωδιά πλαστικού σε σόμπα grace 11 kw

Postby cosmic » 27 Oct 2018, 20:25

εχεις γνωση να μπεις στο μενου?

Πες μας σε παρακαλω τι τιμές βλέπεις στα COMΒUSTION, στα S.FEEDTIME και στα S.WINDSPEED αντιστοιχα!

Μαλλον την εχουν πειραγμενη την σομπα να βγαζει παραπανω Kw και φτανει στα ορια της
Άραγε θα θυμάται κάποιος τ' όνομά μας
Της ζωής μας τα εξαίσια φεγγάρια
Τα πάθη μας, τις λύπες, τα δεινά μας, άραγε υπήρξαμε ποτέ στα όνειρα μας?

User avatar
STELEAS
Νέος και ωραίος
Posts: 8
Joined: 20 Oct 2018, 13:49
Status: Offline

Re: Πρόβλημα με μυρωδιά πλαστικού σε σόμπα grace 11 kw

Postby STELEAS » 27 Oct 2018, 22:19

P1 Comb 98
P2 Comp 88
P3 και Ρ4 Comb 85
Ρ5 Comb 130
P6 Comb 98

S Fed 01 54*2 S
S Fed 11 09*0,5 S
S Fed 10 13*0,5 S
S Fed 20 25*0,5 S
S Fed 30 40*0,5 S
S Fed 60 60*0,5 S
S Fed 50 60*0,5 S

S wind speed 0 120
S wind speed 1 120
S wind speed 2 118
S wind speed 3 116
S wind speed 4 112

Με αυτές τις ρυθμίσεις έβγαλα πέρυσι όλη τη σεζόν με Ρ1 και Ρ2 χωρίς θέματα... Φέτος δεν ξέρω τι φταίει.

User avatar
cosmic
Admin
Posts: 1453
Joined: 14 Oct 2014, 12:22
Location: Θεσσαλονίκη
Has thanked: 300 times
Been thanked: 227 times
Contact:
Status: Offline

Re: Πρόβλημα με μυρωδιά πλαστικού σε σόμπα grace 11 kw

Postby cosmic » 27 Oct 2018, 23:03

S Fed 10 13*0,5 S
S Fed 20 25*0,5 S


Κανε τα 28*0,5 S και 32*0,5 S αντιστοιχα και πες μου αν θα δεις διαφορά! Προφανως θα χρειαστει να κανεις fine tuning μερικες μοναδες πανω ή κατω αναλογως με το τι φλογα θα βλεπεις και με το πελλετ που καις! Ο αερας της καυσης ενδεχομενως και θα χρειαστει ελαχιστη μειωση στις 2 αυτές σκάλες!

Τωρα εχεις γραμμενες τις αρχικες σου ρυθμισεις εδώ, οπότε και πειραματισου ελευθερα μεχρι να δεις αποτελεσμα --- Οπως ειχα φανταστει η σομπα ειναι πειραγμενη να δουλευει περισσοτερα kw κι απο την 13αρα την Grace!
Άραγε θα θυμάται κάποιος τ' όνομά μας
Της ζωής μας τα εξαίσια φεγγάρια
Τα πάθη μας, τις λύπες, τα δεινά μας, άραγε υπήρξαμε ποτέ στα όνειρα μας?

User avatar
STELEAS
Νέος και ωραίος
Posts: 8
Joined: 20 Oct 2018, 13:49
Status: Offline

Re: Πρόβλημα με μυρωδιά πλαστικού σε σόμπα grace 11 kw

Postby STELEAS » 27 Oct 2018, 23:13

Οκ! Θα το κάνω και ελπίζω να βρω μια καλή φόρμουλα, χωρίς μυρωδιά βασικά...