προβλημα εναυσης σε καυστηρα πελλετ

Ολοκληρωμένες λύσεις σε λέβητες βιομάζας!
Δείξτε μας τον καυστήρα-λέβητα που έχετε ή θέλετε
User avatar
stathis
Νέος και ωραίος
Posts: 28
Joined: 05 Feb 2015, 16:30
Been thanked: 3 times
Status: Offline

Re: προβλημα εναυσης σε καυστηρα πελλετ

Postby stathis » 29 Jan 2016, 23:19

Πρέπει να ζυγίσεις με ακρίβεια για χρόνο 10 λεπτών σε αξιόπιστη ζυγαριά.
Μετά θα ρυθμίσουμε μαζί τον καυστήρα σου.
Βασικό κομμάτι είναι αυτό.
Το τασάκι πρέπει να γεμίζει καλά περίπου 270 γραμ για να ξεκινάει με καλή φωτιά (Υπερκαλύπτει την αντίσταση ώστε η φλόγα να ξεκινάει απο κάτωκαι όχι απο επάνω όπως συμβαίνει με λίγο πέλλετ) .
Το κοντρόλλερ δεν σου δίνει πολύ χρόνο να κάψεις το αρχικό πέλλετ ιδίως και βιομηχανικό που τον χρείαζεται.
Έτσι το και άν η παροχή είναι λέμε τώρα 370 γραμ θα βάλεις το τ04 =9-10 και θα ελέγξεις οπτικά τη στάθμη μέσα στο τασάκι αμέσως μόλις ολοκληρώσει το γέμισμα.
Μετά β΄λε το τ03 νστο 52 και το τ06=100. Σημαντικό . μέτρησε χρόνο (δευτ) απο την στιγμή που το μάτι θα δεί το πρώτο φώς της φλόγας τραβώντας το Landis απο την υποδοχή του και αφού δείς απο τη τρύπα φώς βάλτο πάλι μέσα. Όσο ώρα το έχεις έξω βάλτο στη παλάμη σου έτσι ώστε να μην βλέπει φώς.
1.Ο χρόνος απο τη στιγμή που βλέπει φώς έως την πρώτη ρήψη . Άυξησέ τον μέσω της τ06 μειώνοντας την τιμή είτε αυξάνοντας την.
2. Η 1η ρήψη τ09 να είνα λιγότερη απο το 3,8 ας είναι 2,5 και ο αέρα ςλιγότερος απο το 51.
Σε συμφαίρει να μεγαλώσει το διαφορικό ισχύος μπαίνει πιο απαλά και για κακές ποιότητες πέλλετ ώς την μεγάλη ισχύς.
Χρείαζεσαι αναλυτή όμως για καλύτερη ρύθμιση δεν ξέρω αν ξεχωρίζεις την καλή και αναπτυγμένη φλόγα απο την κακή που καπνίζει ή μαζεύει απο πολύ αέρα ο οποίος επαναλλαμβάνει κάνει φθορά στα μέταλλα και μειώνει σημαντικά την ισχύ της φλόγας.
Ζύγισμα ακριβείας πρώτα λοιπόν

User avatar
tho67
Νέος και ωραίος
Posts: 43
Joined: 03 Feb 2015, 08:44
Been thanked: 2 times
Status: Offline

Re: προβλημα εναυσης σε καυστηρα πελλετ

Postby tho67 » 30 Jan 2016, 10:54

Ριχνει αρχικη δοση 250 γραμ .περιπου, το τ03 =52 που λες(δεν το εχει το μενου του καυστηρα ετσι σε μενα) αν είναι η αρχικη δοση είναι στο 50,ολες τις φορες αναβει το πελλετ μια χαρα ,από τις 50-60 ενευσεις μια φορα φαινεται να μην λειτουργει σχεδόν καθολου η αντισταση ,λεω σχεδόν καθολου για βγαινει ελαχιστα καπνος και βγαζει αλαρμ. Για το κοντρόλλερ που αναφέρεις δεν είναι για το δικο μου,δεν εχει τετοια νουμερα στο ξαναλεω είναι από το αλλον τον λεβητα τον tangram hp 30, στο λεω γιατι τον ειχα 2 χρονια και αγανακτησα. Δεν μπορει όλα να είναι καθαρά, έχω ελκυσμό και δεν έχω αλλάξει από περυσι χρόνο τροφοδοσίας αρχικής ρίψης ή τον αέρα κατα την διαδικασία έναυσης και ξαφνικα να δημιουργηται προβλημα???

User avatar
stathis
Νέος και ωραίος
Posts: 28
Joined: 05 Feb 2015, 16:30
Been thanked: 3 times
Status: Offline

Re: προβλημα εναυσης σε καυστηρα πελλετ

Postby stathis » 31 Jan 2016, 09:49

Περίμενω να καταλάβω.
Έχεις Φερόλλι ή όχι?
Άν έχεις Φερόλλι τότε το αρχικό πέλλετ ρύθμισέ το στα 280-290 γραμ θα δείς ανάβει καλύτερα.
Κάθε πότε καθαρίζεις το τασάκι του καυστήρα?
Τί πέλλετ καίς?
Έχεις καλή φλόγα στο μέγιστο επίπεδο που λειτουργείς?
Ποιό είναι το μέγιστο της φλόγας?

User avatar
tho67
Νέος και ωραίος
Posts: 43
Joined: 03 Feb 2015, 08:44
Been thanked: 2 times
Status: Offline

Re: προβλημα εναυσης σε καυστηρα πελλετ

Postby tho67 » 31 Jan 2016, 10:10

εγραψα παραπανω τι καυστηρα εχω ,(τον effecta supra 30 σε λέβητα tangra.bg) και τι πελλετ καιω.(τωρa KASTAMONU)

User avatar
stathis
Νέος και ωραίος
Posts: 28
Joined: 05 Feb 2015, 16:30
Been thanked: 3 times
Status: Offline

Re: προβλημα εναυσης σε καυστηρα πελλετ

Postby stathis » 01 Feb 2016, 21:44

Στγνώμη δεν ξέρω τις παραμέτρους του συγκεκριμένου Κοντρόλερ μήπως κάποιος απο άλλος?

User avatar
cosmic
Admin
Posts: 1273
Joined: 14 Oct 2014, 12:22
Location: Θεσσαλονίκη
Has thanked: 249 times
Been thanked: 176 times
Contact:
Status: Offline

Re: προβλημα εναυσης σε καυστηρα πελλετ

Postby cosmic » 02 Feb 2016, 08:48

To κοντρολερ σου έχει την εντολή Fill feeder?

Αν ναι τοτε με την διαδικασία Run start dose θα κοιτάξεις να γεμίζει τον καυστήρα! Υπολογίζε ότι θέλει γύρω στα 400gr αρχικης ρίψης για να γεμίσει, έτσι τουλάχιστον λέει το μανιουαλ που έχω εγώ.

και μετά θα φτιάξεις αντίστοιχα και τον αέρα σου, κάνοντας δοκιμές!
Eco-Heating .....everything about energy & heating

User avatar
cosmic
Admin
Posts: 1273
Joined: 14 Oct 2014, 12:22
Location: Θεσσαλονίκη
Has thanked: 249 times
Been thanked: 176 times
Contact:
Status: Offline

Re: προβλημα εναυσης σε καυστηρα πελλετ

Postby cosmic » 12 Feb 2016, 07:03

Καλημερα, ειχες καποια διαφορα με τον καυστηρα??
Eco-Heating .....everything about energy & heating

User avatar
tho67
Νέος και ωραίος
Posts: 43
Joined: 03 Feb 2015, 08:44
Been thanked: 2 times
Status: Offline

Re: προβλημα εναυσης σε καυστηρα πελλετ

Postby tho67 » 12 Feb 2016, 09:17

ειπα να περιμενω λιγο και μετα να απαντησω βγαζοντας ασφαλη συμπερασματα απο την αλλαγη που εκανα ....Σημειωση : κατ΄εμε... ενας καυστηρας στον οποιο δεν εχει γινει αλλαγη αρχικης ποσοτητας πελλετ εναυσης ,αερα,πελλετ ,εγινε ο οποιοσδηποτε καθαρισμος που επρεπε να γινει οταν παρουσιαστηκε το προβλημα,ΞΑΝΑ ρυθμισεις αρχικης δοσης εναυσης, εχοντας βαλει κ κεραμικη αντισταση μήπως και φταιει αυτο και συνεχιζει να βγαζει αλαρμ αντιστασης , ....ΔΕΝ ειναι στις ρυθμισεις το προβλημα αφου δεν εγινε οποιαδηποτε αλλαγη.
ΛΟΙΠΟΝ για να μην τα πολυλογω ,εψαξα και βρηκα ενα συνεργειο που να ασχολειται με κοντρολλερ και με καυστηρες πελλετ γενικοτερα,αυτο εγινε πριν 12 μερες οι οποιοι ηρθαν και αφου ειδαν την κατασταστη,νεα παιδια και με αρκετη ορεξη και μερακι ,εχοντας πολυ καλη γνωση του αντικειμενου ,αποφανθηκαν οτι η νεα κεραμικη αντισταση δεν εχει μπει σε σωστο σημειο,ηταν αρκετα μακρυα και αυτο το κενο δημιουργουσε κατα περιοδους τα αλαρμ ,ηταν βαλμενη μεσα σε ενα τετραγωνο σιδερενιο σωληνακι 3Χ3, μηκους 10 ποντους περιπου και αρκετα μεσα σε αυτο το σωληνακι,και εφεραν την αντισταση πιο μπροστα φάτσα με αυτο το τετραγωνο σωληνα κ κοντιτερα στην μπουκα ,δηλαδη και πιο κοντα στο πελλετ κατ΄επέκταση.Απο τοτε δοξα το θεο ολα καλα μεχρι στιγμης....

User avatar
cosmic
Admin
Posts: 1273
Joined: 14 Oct 2014, 12:22
Location: Θεσσαλονίκη
Has thanked: 249 times
Been thanked: 176 times
Contact:
Status: Offline

Re: προβλημα εναυσης σε καυστηρα πελλετ

Postby cosmic » 12 Feb 2016, 13:58

Η μαμα αντίσταση ηταν κοντα στο πελλετ, φατσα οπως λες ή κι αυτη καθόταν όπως η κεραμικη?
Eco-Heating .....everything about energy & heating

User avatar
tho67
Νέος και ωραίος
Posts: 43
Joined: 03 Feb 2015, 08:44
Been thanked: 2 times
Status: Offline

Re: προβλημα εναυσης σε καυστηρα πελλετ

Postby tho67 » 12 Feb 2016, 14:08

ναι η παλια ηταν φατσα στο σωληνα κ η κεραμικη μπηκε πιο πισω την πρωτη φορα και δημιουργουσε τα προβληματα.Αλλα απο θεμα ενευσης και που ηταν πιο πισω εκτος απο τις φορες που εβγαζε αλαρμ αναβε αμεσως, δεν εδειχνε οτι ζοριζεται ή κατι αλλο για αυτο με παραξενεψε και με μπερδεψε.Μικρες διαφορες που κανουν την διαφορα.


Return to “Λέβητες & καυστήρες Pellet / βιομάζας”