ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΦΟΡΟΥΜ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΝΑ ΔΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ!!! JOIN US NOW!

ΝΕΟΙ ΧΡΗΣΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΣ ΠΕΡΝΑΝΕ ΠΡΩΤΑ ΑΠΟ ΕΔΩ ->(viewforum.php?f=5) ΓΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΣΤΟΥΜΕ !!!

Λέβητες OPOP

Ολοκληρωμένες λύσεις σε λέβητες βιομάζας!
Δείξτε μας τον καυστήρα-λέβητα που έχετε ή θέλετε
User avatar
fotisBasm
Moderator
Posts: 295
Joined: 14 Oct 2014, 10:58
Location: Θεσσαλονίκη
Has thanked: 30 times
Been thanked: 47 times
Status: Offline

Λέβητες OPOP

Postby fotisBasm » 23 Oct 2014, 15:03

Αποριες Σχολια προβληματα για τα μηχανηματα OPOP ποσταρετε εδω , ειμαι ΕΔΩ για να σας τα λυσω
Eco-Heating .....everything about energy & heating

User avatar
fotisBasm
Moderator
Posts: 295
Joined: 14 Oct 2014, 10:58
Location: Θεσσαλονίκη
Has thanked: 30 times
Been thanked: 47 times
Status: Offline

Re: Λέβητες OPOP

Postby fotisBasm » 23 Oct 2014, 15:51

Ενδεικτικες τιμες !!!

http://www.celsius.gr/6BFD38E5.el.aspx
Eco-Heating .....everything about energy & heating

User avatar
cosmic
Admin
Posts: 1310
Joined: 14 Oct 2014, 12:22
Location: Θεσσαλονίκη
Has thanked: 256 times
Been thanked: 181 times
Contact:
Status: Offline

Re: Λέβητες OPOP

Postby cosmic » 23 Oct 2014, 16:14

Καμιά φωτό βάλε μας από το λεβητοστάσιο - χειρουργείο! ;)
Το ύψος του ανθρώπου ξεκινάει από τα πόδια
και φτάνει μέχρι το κεφάλι.
Από εκεί και πάνω ξεκινάει το ανάστημά του.

User avatar
fotisBasm
Moderator
Posts: 295
Joined: 14 Oct 2014, 10:58
Location: Θεσσαλονίκη
Has thanked: 30 times
Been thanked: 47 times
Status: Offline

Re: Winter is coming!!!!

Postby fotisBasm » 06 Oct 2015, 13:51

Η παρουσιαση του version 10 NBE Controller

https://www.youtube.com/watch?v=_8lOLc7 ... e=youtu.be

Οτι δεν καταλαβενετε ή εχετε αποριες ρωτατε :D :lol: :D
Eco-Heating .....everything about energy & heating

User avatar
KOSTAS VESTA
Πελλετοκαύστης
Posts: 57
Joined: 21 Oct 2014, 23:09
Location: ΛΑΜΙΑ
Been thanked: 3 times
Status: Offline

Re: Λέβητες OPOP

Postby KOSTAS VESTA » 11 Mar 2016, 20:41

Καλο και λειτουργικο.οσο για την παρουσιαση οχι και ερασιτεχνικη!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

User avatar
anestakos
Νέος και ωραίος
Posts: 17
Joined: 27 Jan 2017, 12:20
Status: Offline

Re: Λέβητες OPOP

Postby anestakos » 27 Jan 2017, 12:25

Καλημέρα, αντιμετωπίζω πρόβλημα με την αντίσταση του λέβητά μου.
Λεβητας opop 30 kw πέρσι μου έκαψε την πρώτη αντίσταση την άλλαξα και όλα οκ, βέβαια πέρσι ο χειμώνας ήταν ελαφρύς και δεν δούλεψε πολύ οπότε δεν έκαψε άλλη, φέτος με το που ξεκίνησαν τα κρύα έκαψε μια αφού έκανε 15-20 εναυσεις την ημέρα άλλες τόσες την νύχτα. Την άλλαξα 3 Ιανουαρίου και χθες βράδυ πάλι κάηκε. Σε 20 μέρες δηλαδή. Είμαι ηλεκτρολογος τα ρεύματα είναι εντάξει τον σενσορα τω λουξ τον καθαρίζω κάθε εβδομάδα όπως και τον λέβητα. Ο σενσορα λειτουργεί τον έλεγξα και εντολή για έναυση και εντολή για σβήσιμο στα 10 lux. Τον λέβητα οτν καθαρίζω κάθε εβδομάδα και τα τούμπο και το κλαπετάκι που έχει πίσω και κάτω στον πάτο. Η έναυση ολοκληρώνεται σε 1,5 με δύο λεπτά μετά σβήνει η αντίσταση.
Τι μπορεί να φταίει;
Έχω ρυθμίσει το μπόιλερ στους 70 με διαφορά έναυσης τους 5. Τώρα λέω να το βάλω 65 με διαφορά έναυσης 15 ή 20.

Καμιά ιδέα;
Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

User avatar
fotisBasm
Moderator
Posts: 295
Joined: 14 Oct 2014, 10:58
Location: Θεσσαλονίκη
Has thanked: 30 times
Been thanked: 47 times
Status: Offline

Re: Λέβητες OPOP

Postby fotisBasm » 27 Jan 2017, 15:00

Καλησπέρα το οτι αναβει σε 2 λεπτα είναι καλο σημαδι. Αλλα απο το μακροσκελες ποστ σου καταλαβα οτι δεν εχεις ρυθμησμενο σωστα το λέβητα. Το να εχεις 15 εναυσεις μερα και αλλες τόσες νυχτα ειναι το πρώτο μεγα λαθος, επεισης πες μας το PID τι ρύθμιση εχει. Ποιον κοντρολερ εχεις. Βαλτο για αρχη 60 με διαφορικο 15 και να περνει στους 58 και κυκλοφορητη στους 55. Τελος βάλτο min 15% απο 10% που ειναι. Οι θερμοστάτης/ες ειναι ψηφιακοι;
Eco-Heating .....everything about energy & heating

User avatar
anestakos
Νέος και ωραίος
Posts: 17
Joined: 27 Jan 2017, 12:20
Status: Offline

Re: Λέβητες OPOP

Postby anestakos » 27 Jan 2017, 15:33

Ωραία, το ρύθμισα λοιπόν 60 βαθμούς με 15. Το pid ειναι: p 5.0 I 0.5 και d 10. Ο κυκλοφοριτης ειναι στους 55. Το 58 που να το βάλω δεν κατάλαβα. Επίσης το min 10% που αναφέρεται; Ο θερμοστάτης νερού είναι απλός περιστροφικος. Το κοντρολερ είναι woody 4.24
Κάτι που παρατήρησα μόλις είναι ότι αν κλείσω τον γενικό και τον ανοίξω πάλι ο λεβητας παει να κάνει εναυση ρίχνει πολύ λίγο πελετ μέσα δουλεύει ο ανεμιστήρας λίγο και σταματάει όλη η διαδικασία. 30 sec διαδικασία όλο αυτό.

Ευχαριστώ για την άμεση απάντηση.

User avatar
fotisBasm
Moderator
Posts: 295
Joined: 14 Oct 2014, 10:58
Location: Θεσσαλονίκη
Has thanked: 30 times
Been thanked: 47 times
Status: Offline

Re: Λέβητες OPOP

Postby fotisBasm » 27 Jan 2017, 16:50

Το pid βαλτο p 1.2 και i 1,50 . Ο θερμοστάτης χωρου ενωω τι ειναι; αναλογικος ή ψηφιακος;
Eco-Heating .....everything about energy & heating

User avatar
fotisBasm
Moderator
Posts: 295
Joined: 14 Oct 2014, 10:58
Location: Θεσσαλονίκη
Has thanked: 30 times
Been thanked: 47 times
Status: Offline

Re: Λέβητες OPOP

Postby fotisBasm » 27 Jan 2017, 16:52

Το 58 ενωω οτι θα περνει να κανει εκκινηση, δηλαδη διαφορικο προς τα κατω. Το απογευμα θα σου βγαλω φωτο απο τον δικου κοντρολερ της opop να δεις πως εχω εγω.